Поиск
|
Каталог продукцииВ данном разделе имеется возможность сортировок по графам,
а также осуществлять группировку продукции с использованием функции "Поиск",
задавая в строке поиска ключевое слово и значение кода ОКП в строке "ОКП".
Поиск осуществляется по наименованию или обозначению продукции, а также по коду ОКП. Подробнее...
| Информация о товарной позиции | | |
Наименование: | Определитель поврежденной линии |
Обозначение: | МИР ОПЛ-01 |
Код ОКП: | 665840 |
Количество: | по требованию |
Цена: | Договорная в том числе НДС
Сделать заказ
|
Для определения поврежденной отходящей линии при однофазном замыкании на землю в сетях 6-35 кВ с изолированной нейтралью при малых значениях токов нулевой последовательности
Определитель поврежденной линии МИР ОПЛ-01
Назначение
- Определение поврежденной отходящей линии при однофазном замыкании на землю в сетях 6-35 кВ с изолированной нейтралью при малых значениях токов нулевой последовательности
- Подключение ко вторичным цепям трансформаторов тока нулевой последовательности типа ТДЗЛВ-10УЗ, ТЗ, ТЗЛ,ТФ, ТЗЛМ, ТЗР, ТЗРЛ и измерительных трансформаторов напряжения типа НТМИ-6, НАМИ-10 (НАМИТ)
Отличительные особенности МИР ОПЛ-01
- Высокая чувствительность по току нулевой последовательности
- Количество подключаемых линий - 4
- Возможность передачи номера поврежденной линии на диспетчерский пункт с помощью устройств телемеханики (сухой контакт)
- Возможность крепления на DIN-рейку шириной 35 мм или винтами
- Простота в эксплуатации
- Широкий диапазон рабочих температур
- Малые габариты
|
|
Преимущества применения МИР ОПЛ-01
- Повышение степени надежности и экономичности эксплуатации электроустановок
- Снижение количества отключений потребителей за счет высокой селективности при определении неисправного фидера
- Автоматизация определения отходящей линии 6(10) кВ с однофазным замыканием на землю
- Исключение необходимости поочередного отключения потребителей электроэнергии, подключенных к отходящим линиям 6(10) кВ
- Возможность фиксации кратковременных однофазных замыканий, что позволяет предотвратить на ранней стадии развитие процессов, приводящих к двухфазному и трехфазному замыканию
- Возможность передачи информации о поврежденной линии на диспетчерский пункт при подключении МИР ОПЛ-01 в систему телемеханики позволяет использовать его на подстанциях без постоянного обслуживающего персонала
- Определение отходящей линии 6(10) кВ с однофазным замыканием на землю с помощью системы телемеханики
Технические характеристики
Наименование параметра
|
Значение параметра
|
Диапазон рабочих температур, 0С
|
от - 40 до + 50
|
Относительная влажность воздуха при температуре 35 0С, %, не более
|
95
|
Диапазон напряжения питания, В
|
от 187 до 264
|
Частота питающей сети, Гц
|
50 + 1
|
Мощность, потребляемая от цепи питания, ВЧА, не более
|
15
|
Допустимый диапазон напряжения нулевой последовательности, В
|
от 0 до 125
|
Мощность, потребляемая от цепи напряжения нулевой последовательности, ВЧА, при напряжении нулевой последовательности, равном 125 В, не более
|
1
|
Диапазон входного тока нулевой последовательности, А
|
от 0 до 2,5
|
Мощность, потребляемая от цепи входного тока, В·А, не более
|
0,6
|
Диапазон регулировки порога срабатывания по напряжению нулевой последовательности, В
|
от 20 до 100
|
Максимальное число подключаемых отходящих линий
|
4
|
Режим работы
|
непрерывный
|
Длительность сформированного сигнала ТС, с, не менее
|
1
|
Габаритные размеры, мм, не более
|
250*150*90
|
Класс защиты человека от поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0-75)
|
1
|
Степень защиты от доступа к опасным частям, от попадания внешних твердых предметов и от проникновения воды (ГОСТ 14254-96)
|
IP20
|
|